9樓的圖有問題。
1:SB1-1、SB2-1旁邊多出了兩個常閉開關(SB1-2、SB2-2),當合上QF2時KT線圈就會一直得電,不管你按沒按SB1或SB2;延時時間到,KT常開觸點閉合,KM1和KM2線圈同時得電吸合,KM1和KM2的常閉觸點分開,KM1和KM2線圈同時失電,KM1和KM2常閉觸點同時閉合,KM1和KM2線圈又同時得電吸合,就這樣周而忽使的循環,形成震蕩。
2:KM1和KM2線圈同時得電吸合,主觸點也同時吸合。結果會是怎樣可想而知。
3:由于SB1-1、SB2-1旁邊多出了兩個常閉開關(SB1-2、SB2-2),當合上QF2時,只要KM1或KM2線圈沒得電吸合,電鈴就會一直響。