女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

三菱重工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 252 點
下載積分: 558 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2012-12-01
查看三菱重工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-30 21:36
                 
                廠里有臺機械正反轉(前后)布料,當布料架(電機正轉)碰到最前的傳感器后,然后電機反轉延時1.5秒后,再正轉      這個動作實行3次循環,不





過   有時候會出現問題了    當布料架(電機正轉)碰到最前的傳感器后就直接跳到下一步沒有循環3次,壓機就壓下去了, 我看了程序在計數的過程沒問題,




每次完成一個工作流程就把C清零,正反轉也做了互鎖,就是想也想不懂               機械一天就發生5-6次      小弟用的是步進指令
     求各位幫幫忙[s:39]

            
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-01 08:24
3樓言之有理,接近開關若使用在不帶剎車的電機環境下,容易出現機械定位不準,計數有誤的情況,建議用上升沿信號輸入,再就是接近開關感應距離不要忽視,不過最好還是把程序帖出來看一看。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。