問題描敘:
FX3U用脈沖列+方向驅動A5系列松下電機。
強制單獨驅動松下電機水平取料/放料自動流程的時候,每次到取料位置都是同一個位置。
但是一旦把設備的所有自動流程開啟,進行聯動,松下電機的取料位置往一個方向偏移,偏移量明顯。

請教用過松下伺服的高手,這樣的問題是驅動器參數設置有問題還是其他什么問題?
十分感謝!
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139424 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-24
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 12:41
有幾個可能性:
1) PLC 與伺服器通訊線受到雜訊干擾
  - 改用屏蔽線
2) 機械問題
  - 伺服電機與機械的聯結, 組合之間的誤差
3) 程序問題
  - 逐一檢查程序