zhixinlll9
級別: 探索解密
|
圖片:
用三菱Q系列PLC和三臺A700變頻做成的抗震試驗臺。主要的目的是為了給整體樓宇的抗震等級測試用的。 領導給照的照片回來就讓研發一個。此照片是在積水住宅(泰國公司)照的,運動過程是左右和上下分別晃動。來模擬地震現場。有經驗的高手們,請給小弟點建議吧。 |
---|---|
|
zhixinlll9
級別: 探索解密
|
真的沒有這方面的高手嗎 還是我說的不是很詳細。 |
---|---|
|
zhixinlll9
級別: 探索解密
|
地震測試平臺的有三個步驟的動作:1:、控制地震平臺左右運動;2、前后運動;3上下運動; 左右和前后運動只是往復的運動模式,上下運動準備在平臺最下層安裝控制電機或者伺服缸,運動效果想達到輸出波形為正玄波。通過PLC達到控制電機或者伺服缸的運動位移和頻率,達到滿足各種地震等級的效果。請問是使用電機的成本高還是伺服缸的成本高?控制部分的難易程度有什么區別?上下控制難度高嗎?有沒有好一點的建議?圖中的三臺變頻器能達到我說的控制效果嗎? |
---|---|
|