女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-22
查看abcde12345的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-05 19:09
看到好多人都不知道MX Component 我就簡單說一下
安裝了這個軟件后,寫PLC和PC的通信程序就變得簡單的很多了。不需要MSCOMM,這個控件了。
首先安裝MX Component 這個軟件,然后VB 環境也必須(我是菜鳥就用VB .net,其他的VC,VBA,VBS都可以用)
然后第一步,添加這個在VB環境里添加這個控件(工具箱-->COM組件),我用的是FX系列就選擇,MITSUBISHI ActFxCpu Controller
①在form_load()里寫入actfxcpu.open()
②定義幾個變量,
③讀D0里的內容給變量A,           actfxcpu.readdevicerandom("d0",A)
④讀D0~D10的內容給數組B() ,  actfxcpu.readdeviceblock(("d0",10,b(0))
⑤給Y0置位的話,就           actfxcpu.setdevice("y0",1)
等等。。。。。。。。。。。。。







看到壇子里有很多高手樂于助人,也幫了小弟好多次。
小弟不吝嗇,看到有些人都不知道這個。把自己知道給大家分享一下,不要見笑,多多指教,互相幫助。
[ 此帖被543249117在2012-12-05 19:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(不能有空格的) 真是好人!
  • 下載積分:+1(t280697683) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(tearscn)
    h30631
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 812 分
    在線時間: 339(小時)
    注冊時間: 2012-09-05
    最后登錄: 2018-04-17
    查看h30631的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-12-06 08:17
    感謝分享~
    請問樓主
    此軟件 MX Component
    是要如何購買?
    我怎麼都找不到??
    h30631
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 812 分
    在線時間: 339(小時)
    注冊時間: 2012-09-05
    最后登錄: 2018-04-17
    查看h30631的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-12-06 09:00
    終於~!!
    原來這裡就有了~
    搞的我昨天找了一天....
    感謝各位大大拉我ㄧ把
    結案日快到了...
    再問大大們,接線方式的話
    平常寫入plc程式是用 usb-轉rs232-轉到plc上的rs422 去寫入
    請問如果要excel監控 讀取D值,也是可以同樣的接線方式嗎?
    還是要再另外買套件安裝? 感謝~!
    h30631
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 812 分
    在線時間: 339(小時)
    注冊時間: 2012-09-05
    最后登錄: 2018-04-17
    查看h30631的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-12-06 13:35



    PLC 上的接頭如圖所示,1個固定接HMI
    另一個只有要改PLC程式時用筆電去使用

    如需要再多一個PORT 讓固定監控的電腦使用
    MX SHEET 去監控 PLC D 值
    需要買哪種套件擴充?

    還是就直接用寫入PLC 的PORT來監控就好?

    感謝~
    h30631
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 812 分
    在線時間: 339(小時)
    注冊時間: 2012-09-05
    最后登錄: 2018-04-17
    查看h30631的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-12-07 08:37
    請問是要裝什麼軟件呢?
    感謝~!!