女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zzvs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 162 點
下載積分: 793 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2011-09-01
最后登錄: 2014-10-26
查看zzvs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-06 18:39
新裝配好的設備,有4個伺服,只要一上電,沒有按任何按鈕,也沒有操作觸摸屏,并且接線正確(目前還沒有發現有接錯線問題),4個伺服電機自己就動起來了,是正反轉的高速運動,伺服上面也沒有任何顯示,電機就是自己動起來了,請問這是什么情況?
597835876
舍得,有舍才有得
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1753 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2014-02-15
查看597835876的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-07 14:37
你好,請你查看伺服驅動器設置,可能是之前內部的設置問題,如果PLC沒錯,觸摸屏沒通。建議你查下該型號伺服控制器的手冊。把里面的所有選項全部設置成出廠設置,然后再看。我估計是你內部運行模式打開了才有的情況
學無止盡,技海無邊!