圖片:
下面的這段程序沒有什么具體意義,僅僅是用來說明這個現象的原因,仿真時接通觸點X1后,T1計時到59后,停止計時,但過大約2到3秒后就自動復位,再又重新計時,為什么會出現自動復位現象,我后來又做了實驗,只要在CJ那行不用這個T1觸點就正常計時到60后停在那兒了,不重復計時.是不是計時觸點不能用來接CJ語句,用另外的T2到是沒問題.
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 22:12
原因是在P1中跳轉到P1,當T1當前值為60時候,此段程序就進入了死循環,進入了死循環的PLC此次掃描沒有執行到END,所以60這個值是不會發送到監視,只能看到死循環前的數字59.而PLC是由保護措施的,出現這種情況是時候會自行處理恢復的,所以就出現了1兩秒后又開始