引用引用第2樓wwcwwc于2012-12-10 08:45發表的 :回1樓的答復: 樓上的朋友,首先感謝您的回復。只是您的答復有一點誤導樓主,第一點;熱繼應該串聯在主回路上。第二點;從電氣安全操作規程上是絕對禁止電流互感器開路的。
引用引用第12樓wwcwwc于2012-12-10 16:11發表的 :樓上也是一種方法。按您說熱繼電器就沒有了500A以上規格,我理解從原理上是可以通過電流互感器方式擴容,但是您必須考慮安全性呀。