樓主  發表于: 2012-12-09 22:13
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 12:10
引用
引用第1樓小小一電工于2012-12-10 08:22發表的  :
15KW還用降壓啟動。。。。。太浪費了吧 。。一般降壓啟動的線路熱繼電器都不是直接加在主線路的 而是串在電流互感器上的

我11KW的風機電機,25A的電機啟動器,皮帶輪傳動比1:1,啟動時一樣跳閘,啟動電流達到120A.
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-12 12:18
引用
引用第6樓wwcwwc于2012-12-10 11:38發表的 疑問問題 :
請問4樓
   這個KA2(常閉觸點)的作用是什么?
您的意思是當系統啟動完成后,KA2觸點邏輯變反,將熱繼主回路投入到電流檢測回路中。目的是避免啟動電流大造成的誤動作。但是實際使用中熱繼的動作還需要一定的時間,一般額定電流設置在1.05 ~1.10范圍,啟動轉換時間10秒左右就可以了。
一般常用熱繼的主回路是雙金屬片結構,依靠雙金屬片在同一額定電流值時的不同膨脹系數,從而來控制熱繼輔助觸點的動作。
我的意思是當熱繼主回路出現故障時,特別是產生開路性故障。那這個回路將產生很高的一個電壓!是致命性的。電路設計關鍵是安全性包括對人身、設備等。

死不了的,我見過240mm2的架空電纜,在正常生產時,一樣帶電踩在竹梯子上駁接。
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-12 12:19
引用
引用第11樓心情不錯于2012-12-10 15:06發表的  :
直接上圖,熱繼電器電流,整定為電機額定電流的一半。

又是一個搞工控的
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-12 12:51
引用
引用樓主scw威偉于2012-12-09 22:13發表的 星三角電機,熱繼電器應怎么選擇 :
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。

熱繼應接在KM2下方,熱繼選擇20A左右的,能覆蓋18.5A的就行,不過應盡量使這18.5A電流值靠近熱繼電流的下限電流值,不要拿個18.5A的熱繼來(這只是個比喻,實際是沒有18.5A的熱繼),這是不行的,電流調整為18.5A(過載保護100%),絕對正確。
空開不要選大了,選40A的就行,這是為了避免啟動時熱繼還沒有投入保護,如果電機堵轉的話,只要操作工多啟動幾次就會報廢。
另外,這是維修電工的實際題目,搞工控的沒有幾個是在大型生產線上做過維修電工的,你不要聽搞工控的人的,他們搞精細控制、寫程序就比較厲害,這些他們是外行。