樓主  發表于: 2012-12-11 18:30
今天下午,調試設備,使用的是歐姆龍CP1HPLC,機器是單螺桿塑料擠出機,用0-10V壓力傳感器想把模頭的壓力采集出來。程序做好了,然后根據傳感器說明書:紅色線接DC24v+,
黃色線接24V-,信號線:藍色接PLC自帶的A/D模塊的202通道+,白色線接—,。然后將PLC內置A/D設置為0-10V,但是就是壓力采集不出來。
請高手幫助看一下:程序寫錯了么。還是別的什么原因。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1280 個
工控威望: 6111 點
下載積分: 52686 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-03
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 11:46
先用電表量 壓力傳感器是否有輸出 DC 0~10v
有---> PLC程式問題
沒有-->傳感器問題