我們廠里有臺老機器,控制柜上有3個電流表,機器開起來了電流表在50A左右,這臺機器上有電機,加熱管,我想問的是 我能不能理解成這臺機器大概有25KW?就一般情況下一個KW是2A怎么樣算?這是電壓380的時候。  如果是220V 我能不能也可以這么理解??謝謝
yangming0303
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 16:39
P=根號3  X   額定電壓 X額定電流X 功率因素,這樣明白了吧。