女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-17 10:58
在線全部接線正確的情況下,帶電流互感器接線式時,有功電能表不轉。。。。。有見到過這種情況的工友們告訴我一下!  是否和電流互感器的比有關   以下是我選的電流互感器的電流比和有功電能表的參數  電流互感器400/5    有功電能表DTS862型3*3(6)A













問題已經解決:  感覺很不錯呀,經驗確實是財富,得一老前輩指點! 我用的是機械式三相電能表,原先表是水平放置的,導致電能表內電磁不作用,,,現在改為垂直放置,能夠正常轉動了,雖然很簡單,但是本人覺得這個我真的受教了,所以分享給大家 謝謝了!
[ 此帖被小小一電工在2012-12-18 10:40重新編輯 ]
每天一點點
xtiqv28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 202 點
下載積分: 8229 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2023-04-23
查看xtiqv28的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 14:17
負載小了電表也不會轉,這也是電工想省電的手法
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小小一電工) 熱心助人!