女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

li758574669
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 178 點
下載積分: 692 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2015-11-13
查看li758574669的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-25 10:47
三相380v的電機怎樣改成三相220v的電機呀  謝謝
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1603 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 33338 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-01-06
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-27 19:20
引用
引用第2樓li758574669于2012-12-26 07:39發表的  :
哪角接的怎么改呀謝謝

角接的不能在外部改成三相220伏使用。只能拆線改接或者重新繞線。