用PLC編程的方法來實現(根據負載大小自動變換星角)達到電機調速的目的可行嗎?大家有什么好的建議分享一下。我趁元旦3天公司放假(我們加班)已將程序調試完畢,感覺還可以。
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3091 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-11-29
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-06 18:39
如果馬達在額定電壓是380V星形或220V三角形接法,電源頻率50HZ的狀態下運行。從理論上來講轉速是不變的。(馬達極數,電源頻率不變)
如果額定電壓380V的三角形接法的馬達接220V電壓星形接法是不可長時間運行的,一般在大功率馬達啟動時候用的,其目的是降低啟動電流,但是轉矩降低了。在電源頻率50HZ不變的情況下220V運行是欠壓運行,后果可想而知。


通過這樣的方法來省掉變頻器的調速方案,恐怕令你失望了。
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179