女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小周
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 181 點
下載積分: 533 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2020-12-29
查看小周的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-03 11:38
三菱FX1N-M60TPLC 跟歐姆龍編碼器連接時 為什么在斷電的瞬間還能讀到編碼器A相 B相 Z相的信號,換了PLC 換了編碼器 癥狀還是一樣,高手幫忙分析一下。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-03 16:24
用過AB雙相計數,計數器是C251,也是FX1n,沒有出現你描述的情況,可能是你連接編碼器的機構有抖動,或者信號有干擾。
成功的路上需要幫助