  當mw0=0 時 把DBD1.DBD0 寫入 DBD2.DBD0
  當mw0=1 時 把DBD1.DBD4 寫入 DBD2.DBD4
....................................................
當mw0=15 時 把DBD1.DBD60 寫入 DBD2.DBD60
  程序:
  L     MW0
  L     4
  *I
  T   LW0
SLD   3
ITD
T  LD2
OPN  DBD1
  L DBD[LD2]
T  LD6
OPN   DBD2
L  LD6
T DBD[LD2]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-12 10:50



僅僅這樣寫只能完成功能,但是對于合適的程序是遠遠不夠的,你需要對Mw0的內容進行限定,以避免由于不合適的值導致間接尋址地址越界,從而引發Sf錯誤導致PLC進入停機狀態。