樓主  發表于: 2013-01-15 23:04
關于modbus通訊的問題 1 比如一個智能溫控器  我現在要用PLC 去讀他的溫度 還的可以設定他的溫度  說說編程思路
                       2  比如一個變頻器 我用PLC 去讀他的電流 電壓 頻率 這些數據多要在觸摸屏上實時顯示,中間我還的隨時停止,啟動變頻器, 如果變頻器出現報警  PLC 實時的把 報警代碼讀過來 請大家說說編程思路   還是老問題上次發貼沒有一個人討論現在在發帖,  
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 11:32
不用觸摸屏 不用組態軟件 就用PLC 讀儀表 讀一個參數思路當然簡單,群里對modbus有研究的出來 發表下意見  儀表讀多了還有不實時的問題 請高手么發表意見
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-16 23:53
引用
引用第4樓litung于2013-01-16 11:34發表的  :
只等魚吃,你會餓死的
要人家討論
你要先把你的寫出來

比如你寫這個程序你會用什么思路, 我這里已經有個思路  多儀表 多數據通訊  我的看看大家思路
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-17 14:32
引用
引用第6樓threemissyou于2013-01-17 08:36發表的  :
按照通訊協議寫,至于PLC什么時候讀寫,那就看你需要

先就一個PLC 主站跟就一變頻器從站舉例,485什么通訊模式啊  同一時間內可以發一次數據,你把電流 電壓 頻率怎么讀上來啊,你在讀的時候我突然想停機怎么辦啊
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-17 21:38
電流 電壓 頻率 要實時顯示在觸摸屏上, 隨時可以啟動 停止  變頻器經常的報警 要在觸摸屏上顯示,比如變頻器過流  觸摸屏的實時顯示報警信息
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-18 17:04
  是我太菜提的問題太低級還是什么
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-22 17:32
引用
引用第12樓deeply于2013-01-18 19:10發表的  :
想通訊搞定變頻器的全部,還是放棄吧!電機啟停,讀頻率,電壓,電流。。。。完整一次需要多長時間?485的通訊速度,,,不實用

終于看見一像樣在回復了
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-22 17:33
引用
引用第13樓ha741852于2013-01-18 20:05發表的  :
啟停不會用 MODBUS通信來控制的 不用但心 在讀的時候停不下來等 。  讀的時候 不要寫了,讀完再寫,一個個站號循環來。就成了。

有點思路了