女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2025-01-07
查看369963的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-16 19:10
我們公司的一臺設備兩個變頻器一直工作在工頻以上(70Hz左右),馬達是變頻馬達,用于收卷設備,平均每天要運行20小時以上。請教各位師傅按照這樣工作下去,會不會對變頻器造成影響,損壞變頻器
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 19:51
沒有問題的,變頻器完全可以在工頻以上運行,但是電機可不可以要看銘牌,看一下電機的設計運行頻率能否達到70hz