有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。
[ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ]
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 12:26
單獨打一個極地棒就解決問題。