三菱通信模塊如何使用?QPLC CPU Q06H 通信模塊QJ71C24N-R2 PRo-face是GP2501系列,老設備移機后出現問題,
通信線沒有問題,和PRe-face觸摸屏通信,re232c接口(CH2),波特率57600,偶校驗,7位數據位,2位停止位,DTR/ERR; GX軟件設置為CH1:AD2 004;CH2:A7C 004
現在CPU 不報錯,QJ71C24N-R2上電后不按按鈕RD和SD很快的閃爍,err燈不亮;按按鈕后err燈亮,同時RD和SD很快的閃爍,查看錯誤代碼為7F68,但是數據格式確認都沒錯
使用串口調試助手按波特率57600,偶校驗,7位數據位,2位停止位發送數據不報err,但是修改停止位等參數后發送會報錯
下一步怎么查?求各位高手幫幫忙解答一下
[ 此帖被luo_wen在2013-01-19 10:44重新編輯 ]