女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-21 17:06
伺服帶動絲桿運行原點回歸后啟動平臺向前平移,但當突然停止手動退回時到達原點信號點時竟然是負數了(原點信號也是后退限位),再手動前行到一個地方,做下記號后并記下D8140,再后退再前行到剛才記號位置可D 8140不一樣了,請問是什么引起的呢,絲桿看不出松動。請大家指教。
大家好才是真的好
趙潤達
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-01-19
最后登錄: 2020-11-28
查看趙潤達的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-21 21:05
看不出你所描述的是一種什么機器,可以檢查一下絲桿與電機之間的連接是否松動,或檢查反向間隙。