最近,做個工程。CPU是226CN的,帶三個模擬量擴展模塊,EM235模塊2個EM231模塊1個。開始我將模擬量輸入負端全并起來,程序上面的模擬量值一直跳,后來我將EM235那2個模塊的模擬量輸入負端并起來連到PLC自帶的24V負端,EM231那個模塊的模擬量負端并起來連到開關電源的24V負端,值就不跳了。你說奇怪嗎?