  各位師傅有一事相求、公司一條流水線設備、有七個工作點,由于操作員工把主電源關掉一次,在次開機后,造成一工作位操作板上按鈕無用,沒有信號輸出,面板上所有指示燈不亮,由于采用的是QJ61BT11N485通信模塊遠程I/O站工作、分配給此工作位的站號分別是:41、42、43、45、46、47、剛開始以為是電源問題經檢查電源都正常、經過查看發現41號站出現問題、此模塊上的:PW:電源燈工作正常、LRUN:運行燈不亮、LERR:故障提警燈不亮、以為是此模塊損壞更換一只全新的,重新調到41站號故障依然存在、編程軟件測試此站通信時好時壞、以為是485通信線故障但是該換的都換了還是不行、最后沒有辦法更改了站號用40號站替換了41號站,重新分配輸入I/O信號,才能免強開機工作,但由是是應急處理,所以要那位師傅給個解決辦法,出現這樣的問題一般是軟件上,還是硬件年的問題,
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-27 16:47
更換一只全新的,重新調到41站號故障依然存在

先上電 后設置?

你確定你這操作步驟的正確的嗎?  

模塊上電后 就是按照上電時的 站號 和 波特率運行的啊

你先斷電 設置好 波特率 站號 再上電運行試試呢?
樓主留言:
照你這樣說的,我都試過了,還是不行,只要改到41號站就不行,