女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

張連強
要學的  真是太多了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 219 點
下載積分: 13253 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2016-02-14
查看張連強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-10 15:46
先祝各位大俠 新年快樂    
電網容量不夠   導致電網電壓不穩而且壓降很大    使接觸器和電動機 不能正常工作    目前電網升級改造增容 是不可能了     有沒有什么辦法 或使用什么設備能使電機正常運轉    哪位大俠  有好辦法   在此 小弟先謝過了
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-12 10:27
樓上的師傅應該沒看清樓主的問題,電網電壓低引起接觸器和電機不能正常工作,接觸器線圈是小問題,如您說的加穩亞電源等,可是電機還是低電壓會影響轉速和扭拒,所以加個寬電壓的變頻器也可以論證一下可行性