本人做了一個程序,FX-2N的PLC,用485BD控制一個E700的變頻。可是實際投入后,只能按照變頻器PU設定的頻率,不能按照我程序設定的頻率運行,麻煩各位同仁幫忙看看,給予指點!謝謝!
    參數設置:P79:0   P117:1   P118:192   P120:2       P124:0     P340:10     P549:0
[ 此帖被xiaoluo1在2013-02-21 16:31重新編輯 ]
附件: 復件 正、25.5HZ.rar (11 K) 下載次數:42
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-04 14:31
變頻器控制方式設置對了嗎?
頻率來源由通迅決定!
自動化單機,生產線,項目編程調試!