guang886622
級別: 略有小成
|
在實際應用中,直流開關和交流開關可以混用嗎?具體區別是什么呢?前段時間廠里的一臺透平機控制回路的小開關壞了,我就隨意給換了一個。誰知道用了兩天突然出問題了,直接把主電源頂跳了,最后確認是控制回路的開關用成交流的啦,換上直流的就好了。誰能解釋一下,謝謝!! |
---|---|
|
roran
級別: 略有小成
|
直流電由于沒有過零特性,對滅弧能力要求更高,而且對極性也有一定要求,用交流替代也見過不少,有同一開關兩路串聯使用的,根據你所說,開關曾壞過,它不會無緣無故的壞,就像熱繼電器老跳你不能認為繼電器壞了,應該先確定電機是否過負荷或缺相。可能是串電了,或線頭松動搭殼了,心細一點,祝好運。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |