圖片:
S7-200 DC DC DC電源損壞,有沒有同行修過?輸入24V,輸出多少V?
[ 此帖被冰瀟在2013-03-02 09:08重新編輯 ]
冰瀟
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 7084 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-01-17
最后登錄: 2022-03-09
查看冰瀟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-01 11:10
本論壇9樓分析對不對?怕電壓不對損壞PLC,向大家求證!
9樓 發表于: 2012-01-13 21:43 只看該作者 | 小 中 大 1197967  評分選定
大概明白了,這兩個小芯片是高速開關保護電路,用于過電流、過電壓、過載的保護。
電壓測量我標注在圖上了,凡是紅點的都應該在+24V 左右,哪個點沒有,就是前級原件壞了,
最終輸出就是24V,估計這兩個保護電路同時壞的可能性不大,如果是壞了一個,可以直接把
壞的那個短接,只用一級保護應急。如果是二極管壞了,可以找電流在1A左右的肖特基二極管
替換。
冰瀟
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 7084 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-01-17
最后登錄: 2022-03-09
查看冰瀟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-01 16:26
已搞定!23.8v和21.6v,多謝論壇上的參考!