遠方的朋友您好:       兩臺CJ1 PLC通過CJ1W-CLK21-V1模塊鏈接(采用自動設置),我想問          一:CX-P編程軟件中,PLC1  “I/O表和單元設置”此模塊設為:               第一區CIO1000,發送字數:10      第二區DM100,發送字數:100                那么在PLC2 “I/O表和單元設置”中,此模塊依然按照上面的設置可以嗎?                如果第二區,發送字數改為:200(和上面的100不同),可以嗎?         二:在下載程序時是不是兩臺PLC都要各自下載一遍呀?(一共下載兩遍)         以上是我在初次使用此模塊,并看英文手冊時仍然感覺到疑惑的地方,煩請說的詳細些!謝謝