今天去驗DCS柜子的時候發現西門子ET200S系統與電腦連接后,其中一個柜子出現:電腦硬件組態的I\O點與模塊上不是一對一的對映,比如:Q0.0對映模塊上的1通道,而Q0.1對映模塊的5通道,Q0.2對映2通道,Q0.3對映6通道,Q0.4對映3通道,以此類推,個人懷疑是不是IM151的問題,接線可以確認沒有問題,把數字量模塊也和正常對映的模塊換過 ,(把IM151也跟正常的替換過了依然這樣,現在可以確認IM151也沒有問題)依然出現上述對映關系,求解啊~~~ [ 此帖被小貓木魚丸在2012-03-14 10:38重新編輯 ] |
---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
|
你在硬件組態里面看看I/O點分布撒,有必要的時候 直接更改一下 這么簡單的問題也提啊 樓主留言:請問怎么改。窟有,我只是想知道為什么,這個柜子的硬件組態和別的柜子是一樣的,只是I/O分布不一樣 |
|
---|---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
|
很遺憾,對不起,哥不能具體教你操作了。 因為哥目前把所有與工控有關的軟件全部卸載掉了。 哥覺得做工控累;而且受制于人;而且有危險;而且待遇不高。 目前哥要裝點增值的軟件,比如彩票軟件;比如C++軟件; 比如管理方面的電子書。哥不能一輩子做這一行。 樓主留言:祝你好運~~~ |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
|
工控對我們的收入沒有多大幫助,哥建議你懂一點就行 關鍵在于學會管理 所謂管理就是管人管事,靈活理解邏輯與語言的技巧 工控的問題有兩種解決方式 1、工控人員解決 2、管理層解決。 兩個路徑都能夠解決 所有有無工控人員并不重要 樓主留言:多謝指點,不過我現在想的還是比較單純的,我只想做好工控人,以后可能會轉業,但是現在我更希望去多學習(我剛畢業),對了,其實我知道解決辦法,確實簡單,不過我就想知道為什么會出現這種情況,目前我還是對工控遇到的新問題很癡迷,當年的你應該了解這一點吧? |
|
---|---|---|
|