11KW  潛水泵   1600米   要多大截面積的電纜???????
11KW 潛水泵=22A
允許壓降380-370=10V  末端電壓獲得370V
線電阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω
導線的截面積為:S=pL/R   S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 選用70平方。需要那么大嗎???
[ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新編輯 ]
ihzgnay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-12-26
最后登錄: 2014-04-02
查看ihzgnay的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-03-18 19:26
考慮線損和發(fā)熱就選25MM的線好一點.