女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

吳銘2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 325 點
下載積分: 633 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2024-09-28
查看吳銘2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-26 09:29
昨天碰到個問題,公司一臺FX2N-80MR的PLC輸入點不夠了(要修改程序),因為原來已經連接了一個擴展單元FX2N-16EX,昨天又連接一個FX2N-16EX上去了,第2個擴展輸入外面指示燈亮的,程序里面沒有反應,高手知道的指點一下?謝謝!
吳銘2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 325 點
下載積分: 633 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2024-09-28
查看吳銘2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-26 10:21
第2個應該是X70--X77,X100--X107吧,我用了X70---X77,程序里面沒有反應,那個地方還有問題啊,謝謝