我用一個精度為0.1mm的位移傳感器,還有一個Q64AD模擬量輸入模塊,用三菱plc讀取模塊的數值若為D0,觸摸屏上要將這個位移量顯示出來用D10顯示,
請問D0與D10的計算關系在plc中怎么寫呢?求高人指點,非常感謝。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-28 09:42
你得知道位移傳感器的量程比如 0~20MM,然后對應AD模擬量的數字量程得到一個方程式:y=ax+b,y對應D10,x對應D0的數字量,a表示斜率,b表示偏置量。那么D10就是實際的位移量