女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-11-28
查看287422592的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-01 08:21
要寫一個伺服控制的程序,要控制伺服跑點,可是有至少有十個機種,但每個機種的伺服要跑的點數不同,跑的點的位置也不同,但是我又不想每個機種都寫一段程序,要怎么辦。
人機上通過伺服寸動來保存伺服要跑的位置,但是每個機種的伺服要跑的點數不同,這就要在人機上編寫每個機種的畫面,怎么才能只編一個或兩個畫面,讓人機畫面盡量少啊。
請各位大大幫忙啊~~~~
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-11-28
查看287422592的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-01 10:49
引用
引用第1樓hafatahaha于2013-04-01 10:03發表的  :
不就是幾個點嗎,程序限制就可以了,跟你設置每個點的位置一個道理

沒明白啥意思啊,伺服是要跑幾十個點的,我就是不想每個機種都寫幾十個點,那樣程序會非常大非常煩,請高手幫忙
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-11-28
查看287422592的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-01 17:05
感謝。
已經想明白了。
設置機種中伺服要跑的最多的點數,可是伺服不一定都要跑那么多點,可以根據每個機種保存的點的數據來工作,沒有保存數據的點則自動PASS,只要一套程序,然后在套入每個機種的伺服數據,在人機中選擇伺服工作參數與數據,應該OK。