樓主  發表于: 2013-04-15 08:57
一臺氣體保護自動焊設備,PLC用的是K7M-DR30UE。故障現象:按焊接啟動按鈕,能正常自動焊完一個工件。但必須關斷電源再開,才能啟動下一工件的焊接程序。廠家來人換了PLC就好了。才幾個月舊病又復發。難道又要換PLC,是不是廠家在程序上搞鬼?這個問題如何檢查才能確認?
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 16:22
我從同樣的設備復制了程序到新的K7M-DR30UE,裝上試機,調調時間,就正常了。不知能用多久,上次換后只用了四個多月。另一問題,它編程線的串口號能在編程軟件中改變嗎?如何操作?我是在設備管理器中一個一個的試,最后才通信上的。