女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-15 11:05
現有一臺達AB系列伺服驅動器RLE05報警,查對手冊為回聲報警,大約工作20多分左右就這樣報警,我按手冊設了參數還是不管用,外面接回聲電阻處P D端子短接了個U形金屬片,沒看到回聲電阻,有點不明白,還望高手指點下,怎么解決問題?、、、謝謝
相信自我!
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 20:24
PD短接是用內部回生電阻。如果報警,一個可能是剎車速度過快。電阻受不了。