hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
公司用很多小電機,電機功率為0.25KW變頻專用電機,配備變頻器是安川的V1000系列1.1KW變頻器,一拖一,變頻器長期工作在22HZ左右。現在經常發現電機停轉,觀看變頻器顯示OL,拆下電機測量就是其中一相繞組部分短路,對地不短路。再拆開電機觀察電機繞組,沒有任何繞組變色現象。已經發現三次這樣的故障,且不再同一部位發生。 按理,若負載重或缺相引起電機燒,繞組應該變色。從現象上看,倒像是相間突然高電壓,引起電機匝間短路,但工作頻率22HZ的話,變頻器輸出電壓只有180V左右。 各位能討論下是怎么會發生這個現象的。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
原因1:電機定子繞組絕緣強度差,存在絕緣薄弱的地方。 原因2:電機長期處于低頻運轉過熱(變頻電機后部的冷卻風扇因灰塵過多或損壞導致散熱不良) 原因3:電機長時間工作絕緣強度降低,導致擊?br />原因四:有導電的塵埃或異物掉在繞組上導致匝間短路。 備注:如果方便的話發給我修,包你滿意 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
要是意大利的工程技術人員都像老貝一樣,出現這種可能完全存在 |
|
---|---|---|
|