沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
|
1、現場更換: 我們同一個廠房有幾套一樣的檢測設備,比如A、B、C三套吧;這幾套設備我們都是用FX1n-24mr和FX1n-2AD-BD模塊結合起來; 就其中A套的PLC與觸摸屏通訊不上,其他兩套都很正常,我們把A套的這臺PLC換到其他套設備上去也是通訊不上。我們把B套或者C套的PLC換到A套設備上來,通訊很正常(這里只換PLC,通訊線、觸摸屏我們都沒有更換); 從以上判斷,通訊線和觸摸屏或者其他元件應該沒問題,都可以正常使用,最有可能只有PLC通訊有問題;;;;;PLC我是用RS422那個8針的通訊口2、拿回到公司再檢測: a拿回到公司檢測,當PLC與單獨與電腦通訊的時候,很正常。把FX1n-2AD-BD模塊裝上,PLC本身的24V電源輸出的com端接到2AD-BD模塊的公共端VI-,再去和電腦通訊也很正常; 從這里來判斷,PLC應該沒問題; b當去掉2AD-BD模塊,PLC單獨與觸摸屏(昆侖通態屏)的時候,也很正常。把FX1n-2AD-BD模塊裝上,PLC本身的24V電源輸出的com端接到2AD-BD模塊的公共端VI-,這個時候再與觸摸屏通訊,就通訊不上了(每當把負端接上的時候就有問題)。當把2AD-BD的VI-端的線拆掉,或者是給2AD-BD模塊另外供24V電源,不用PLC本身輸出的24V電源,PLC和觸摸屏通訊也正常; 從這里來判斷,這個PLC本身有可能沒問題?,可能跟2AD-BD兩樣結合使用起來有問題,也有可能是不能用PLC本身輸出的24V電源供給2AD-BD模塊,可能把它們的電源****出來就會好,就這樣在公司試了幾天,接下來就是考慮找個單獨使用,把2AD-BD模塊和PLC主模塊分開,不能一起用; 3、拿回現場用; 首先:找到了以前也是用這個型號的PLC,而且只有和電腦通訊,也沒有用2AD-BD模塊,當把這臺PLC換上去,輸入端的按鈕一樣可以控制,輸出端一樣正常動作,但打開電腦想直接通過電腦去控制的時候,就一直通訊不上,沒辦法控制到PLC,所以只能換下來(原來的那個PLC在這兒都用了一年多了,都沒有問題); 綜合上述來判斷,這PLC通訊抗干擾能力差點,在公司不受任何干擾的情況下,它與電腦單獨通訊是沒有問題的;現場的環境當然或多或少會有點干擾,就直接不行了;輸入輸出都沒有問題,只是通訊不上; 然后:拿回到原來的廠房再裝上,還是出現之前的那種問題; 另外,現場我們也考慮到把所有的24V電源都分開,PLC本身的24V輸出都沒有用,PLC輸出端到繼電器所用的的24V電源、觸摸屏的電源、2AD-BD模塊的電源,這幾個電源都嘗試分開,每個都單獨個開關電源,也是一樣不行;因為現場有幾套一樣的,所以觸摸屏、2AD-BD模塊、通訊線都有試著調換過,還是不行; |
---|---|
|