女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cloudyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 563 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2017-05-11
查看cloudyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-24 19:40
我有個臺達伺服電機,我想把電機上下調個位置,也就是反轉了, 是定位用的。 改了伺服器里的 P1-47 通道 里的0點復位方向,結時機沒法復位, 在復位時用金屬感應了0位傳感器,再手動上下動作,反的, 沒用。想改接線又沒有電路圖, 只有伺服的手冊,望高手們指點一二。 型號 ASDA-AB
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 12:49
你仔細的看一看手冊吧。改P1-00