之前用FX1S-30MR的PLC輸入觸點經常會被擊穿,電壓量了是正常的,這是為什么啊,是質量問題嗎
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-14 09:38
引用
引用第12樓lxklz1140于2013-04-27 09:29發表的  :
摟主,你在輸入點的公共端接入的信號是220V的吧,如果你用24V的負極接該公共端,這0V信號想燒它都燒不起來,又安全

輸入點用的是自身電壓,沒存在接220V電壓的
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-14 09:45
引用
引用第16樓半道君于2013-05-08 13:25發表的  :
信號線和動力線最好不要放在一個線橋里。

會不會是信號線和動力線放一線槽呢,或穿同一線管里,動力線產生感應磁場影響的