有一臺PLC 可供24V  有4個接近開關,一個編碼器和2 個伺服電機需要接24V 和0V  
這種情況下 需要一個開關電源嗎,  一般負載是多大時就需要外接一個開關電源,而不能用PLC
有計算公式嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-30 10:30
引用
引用第3樓auto_world于2013-04-29 09:57發表的  :
需要24V,都加外部開關電源,一兩百塊錢的事情,系統穩定為王(外部故障不影響plc,很久前有一次外部用plc 24v,現場傳感器短路,然后,PLC柜里跳來跳去,老壯觀了)。


用過OMRON CPM2A 接線員接錯了用了內部的24V 電磁閥動作時PLC重啟