樓主  發表于: 2013-04-30 18:05
今天調試一個直線電機,左右有限位開關,當我把電機放到原點時,啟動私服電機,運行正常來回運動,當運行到中間位置是突然斷電,再送電啟動的時候(位置不在原點了),它就直接到限位開關了,意思就是不按以前的線路走了,走的超過距離了,不知是什么原因,應該如何解決呢???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-04 09:22
斷電再來電后要先回絕對原點。我說的對不對?