1:HAKKO V710的觸摸屏報警怎么設置
:2:有個設備我把屏幕的程序導出來了但是找不到報警的設置啊
:3:還有就是我導出來的屏幕畫面上的字怎么沒有顯示啊,
:4:有一個新的HAKKO V710C的屏幕把老屏幕上的數據導出,然后導入到新的屏幕上,導入時顯示(屏幕數據沒有設置)請問要設置什么數據啊,
:5:導入到一半是又顯示(一些數據錯誤,ERROR:75(0:))
6:導入完成后顯示:檢測
(一些數據錯誤,ERROR:75(0:))

請幫忙解答一下,謝謝
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 18:18
報警還是用Alarm  Tracking方便啊,設置下PLC內存,再寫下報警信息,就OK了,快啊,以前見過有人用透明燈來做警報,沒歷史記錄啊,又不方便。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-07 19:47
我一般寫PLC的警報程序時,警報軟元件都是連續的,這樣PLC與觸摸屏的傳送速度快啊。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-07 20:32
記得以前有套設備是用V712S的觸摸屏,警報程序是用透明燈做的,沒歷史記錄,后來上司要求我改,我就用Alarm  Tracking來做,但一看那PLC的警報程序,頭大,警報軟元件不是連續的,東一個,西一個,開始怕麻煩,PLC程序就沒改,結果做出來,觸摸屏刷新得相當慢(就是切換畫面或者看畫面的數據,刷新好慢啊),后來把PLC的警報軟元件續個做成連續的,花了我好多時間,結果就沒事了,V712S刷新相當給力了。哈哈,一點的小經驗。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-09 23:11
引用
引用第19樓xizux于2013-05-08 22:07發表的  :
現在我們設備用的也是你說的那種警報程序是用透明燈做的,如果要把它改為Alarm  Tracking來做,會不會占用系統內存啊,要不要加內存卡,

1.一定要將PLC的警報軟元件做成連續的,這樣PLC與觸摸屏通訊的時候,是成批連續的數據進行傳送,傳送就快,如果不是連續的,東一個,西一個,那么傳送是一個、一個的進行,會造成傳送速度緩慢,屏的刷新將變得好慢,注意這個技巧就行了。
2.不用加內存卡,就可以實現歷史警報記錄的,只要不掉電,就一直保存有警報記錄,掉電就沒了,如果想掉電都有保存,就要加內存卡了。