查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-05-04 20:00
圖片:
圖片:
電磁閥是小日本機器上拆的,設置只有兩個功能,F(xiàn)-1最低氣壓,F(xiàn)-2最高氣壓。接線只有四根,兩個24V電源線,一根是0-5V電壓輸入線,一根是電壓輸出線。通電時,F(xiàn)-1設置為零時,顯示正常,無異常,但F-1設置成0以上時,出現(xiàn)異常響聲(在接氣和不接氣的情況下一樣);F-2改變大小時,如果接氣的話,輸出氣大小會變化,測得輸出電壓端有變化,電壓變化很小,基本都在1V以下。這根線測得電壓一般為1V以下,如果我用模擬量模塊來控制氣壓大小的話,是否像我以上說的一樣,改變電壓就會改變輸出氣壓大小呢?輸出電壓可作為氣壓大小的依據嗎?
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-05-05 18:14
SMC的電控比例閥,東西是挺好用的,基本不用設置里面的參數只要給定0-10V的信號就能控制氣壓的大小了。通電后是有響聲的。