女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

a115285978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 217 點
下載積分: 774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2016-11-06
查看a115285978的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-04 20:01
哪位大俠可告知,已知784個脈沖的長度是36mm,求三菱plc中的程序怎么寫,我這菜鳥感激不盡,先謝謝了。
喜歡工控
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-05 08:42
其實你知道這個784/36=21.777777存入D250。如果你是用屏輸入的話就把這個數當成一個浮點系數就可以了。然后就用你要設定的數乘以這個系數就可以了。比如你要走200MM寫入D252也是浮點數。   你寫程序就是DEMUL  D252 D250 D0        D0是浮點數相乘結果。然后用DINT  D0    D2    D2就是把D0的浮點轉換了10進制的脈沖了。如果屏中沒有浮點輸入的話你就要用DFLT指令來把D250   和D252轉成浮點了。如DFLT   D250  D10     D10就成了浮點了。