樓主  發表于: 2013-05-07 18:48
本人是新手,以前沒有接觸過西門子PLC。現在搞不清楚:如何判斷一個數據是Word,Int還是REAL。以及有符號與無符號的的選擇。當MOV一個數據的時候,不知道是該用MOV-B,MOV-W,MOV-I還是MOV-R。 請多指教!!!!!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-08 09:00
word和INT都是16位數,word是無符號數,int是有符號數;
real是32位的實數;
根據數據類型選用mov指令。