女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-08 16:48
三相異步電動機Y250M-4 55KW,額定電流為104A,采用直接啟動和變頻器啟動,軟啟動器,分別選用多大的空開和電纜?在設計選型時有什么要特別注意的的嗎?請朋友們一起交流下,謝謝
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-11 21:32
不能直接啟動。150A空開,看你的電線長度是多少米,是24小時運行還是短時間運行,還是頻繁啟動,輕載還是重載啟動等多種因素來考量。我廠55kw的螺桿壓縮機24小時運行,120米,用50平方非標,線發熱很嚴重。