我們這里有一臺數控設備,在開機后就報一個抽油泵的接觸器過載報警。但是設備并沒有運轉。
檢查接觸器下口,電動機電壓正常,懷疑是接觸器下熱繼電器的原因。把熱繼電器拆下來發現分別測量進出接線端電阻,有兩項為120Ω左右,另一項為0.不知道是否是熱繼電器的原因。
我的電氣修理經驗很不足,不知哪位可以告訴我一下診斷思路,跪求
linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-14 21:53
熱繼壞了,可能是熱繼內部發熱片與接線端接頭接觸不良引起電阻變大。