樓主  發表于: 2013-05-13 15:03
請問各位高手,變頻器開關頻率高低對控制有什么影響,調的過低會不會影響正常輸出
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-01-20
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 19:06
開關頻率低對逆變模塊有利,開關損耗較小,模塊溫升有所下降,但噪音較明顯!輸出波形較差!