女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 4804 點
下載積分: 906 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2025-01-08
查看flyaway的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-13 16:58
s7300,變頻器,觸摸屏于wincc組態通訊控制說做過,請致電一下思路。s7300于變頻器走PROFIBUS-DP通訊還需要單獨在變頻器上裝通訊卡嗎?觸摸屏于s7300用MPI通訊嗎?WINCC于S7300用以太網通訊,這樣設置可以嗎?這回得求高人了
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-14 18:39
西門子S7 300+HMI+變頻器就用PROFIBUS-DP通信簡單,不需要加其它的模塊,