描述:機構圖
圖片:
系統信息:
1.采用三菱FX3U PLC,編碼器分辨率為1024線,絲桿導程5MM
2.通過觸摸屏設定數據,控制絲桿的行走長度
3.編碼器接于減速機后,和減速比應該沒關系了吧?這時我應該如何計算脈沖,或者是和那個蝸桿有關系導致我計算的減速比不正確?
實際過程中無論怎么調都有10mm左右的誤差,求控制方案,謝謝~~!
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-29 10:42
8樓說得好,高精度要求的,編碼器應該安裝在絲桿端頭,或者用光柵尺。